防水施工网

搜索

消防水池定期清理是哪个标准提出的要求

[复制链接]
查看: 915|回复: 0

2

主题

2

帖子

8

积分

见习会员

Rank: 1

积分
8
发表于 2019-6-19 17:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
消防水池必须做满水试验,在《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008上有规定。
  《给水排水构筑物工程施工及验收规范》
  第5.1.3条 水池施工完毕必须进行满水试验。在满水试验中并应进行外观检查,不得有漏水现象。水池渗水量按池壁和池底的浸湿总面积计算,钢筋混凝土水池不得超过2L/m2² d;砖石砌体水池不得超过3 L/m2² d;试验方法应符合本规范附录一的规定。
  第5.1.4条 水池满水试验应在下列条件下进行:
  一、池体的混凝土或砖石砌体的砂浆已达到设计强度;
  二、现浇钢筋混凝土水池的防水层、防腐层施工以及回填土以前;
  三、装配式预应力混凝土水池施加预应力以后,保护层喷涂以前;
  四、砖砌水池防水层施工以后、石砌水池勾缝以后;
  五、砖石水池满水试验与填土工序的先后安排符合设计规定。
  第5.1.5条 水池满水试验前,应做好下列准备工作:
  一、将池内清理干净,修补池内外的缺陷,临时封堵预留孔洞、预埋管口及进出水口等。并检查充水及排水闸门,不渗漏;
  二、设置水位观测标尺;
  三、标定水位测针;
  四、准备现场测定蒸发量的设备;
  五、充水的水源应采用清水并做好充水和放水系统的设施。
  第5.1.6条 水池满水试验应填写试验记录,格式应符合本规范附录三中附表3.2的规定。
  第5.1.7条 满水试验合格后,应及时进行池壁外的各项工序及回填土方,池顶亦应及时均匀对称地回填。
  第5.1.8条 水池在满水试验过程中,需要了解水池沉降量时,应编制测定沉降量的施工设计,并应根据施工设计测定水池的沉降量。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则

联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部 返回列表