【【首先申请】】:
【SBS防水卷材】 【不算】 【耐根穿刺防水卷材】
沥青耐根穿刺防水卷材 :
是一种采用专利sbs改性沥青制成的卷材,沥青涂层中含有活性极强的生物阻根添加剂,中间一层铜-聚酯复合胎基赋予产品独具的植物根阻拦功能,上表层为蓝绿色板岩颗粒。
验收并清扫基层(找平层) → 配制胶粘剂(随用随配制) →处理复
杂部位(阴阳角、檐口、落水口、管道孔等部位)附加层→施工防水层→防
水层检验→保护层施工验收。
(1) 将铺贴防水卷材的基层面(找平层)清扫干净,并洒水保基层
湿润。(注:层面防水找平层应符合GB50207-2002 《屋面工程技术规范》
规定,地下防水找平层应符合GB50208-2002 《地下防水工程施工及验收
规范》规定。)
(2)用含水泥量10%~15%的聚乙烯醇胶液制备水泥素浆粘结剂,
搅拌均匀,无沉淀,无凝块,无离析现象即可使用。
(3)屋面主防水层施工前,应先对排水集中及结构复杂的车部节
点进行密封处理和附加层粘贴,附加层使用的卷材与主防水层的卷材材料
相同。
(4)本工程密封材料采用M-110型聚醚型聚氨酯。
(5)转角处均应加铺附加层,阴阳角等处均做成R=20mm圆弧形。
(6)防水卷材铺贴应采用满铺法,胶粘剂涂刷在基层面上应均匀,
不露底,不露底、不堆积;胶粘剂涂刷后应随即铺贴卷材,防止时间过长
影响粘结质量。
(7)铺贴防水卷材不得起皱折,不得用力拉伸卷材,边铺贴边排
除卷材下面的空气和多余的胶粘剂,保证卷材与基层面以及各层卷材之间
粘结密实。
(8)本工程屋面铺贴卷材的搭接宽度按120mm 施工; 厨厕铺贴卷
材的搭接宽度按150mm施工
(9)上下两层和相邻两幅卷材接缝应错开三分之一幅宽。
(10) 防水层蓄水试验:卷材防水层施工后,经隐蔽工程验收,确认
做法符合设计要求,应做蓄水试验,确认不渗漏水,方可施工防水层保
护层。 |
|