防水施工网

搜索

一级防水要求下,SBS卷材应该选择多少度的合适,有啥规范和依据没?

[复制链接]
查看: 1370|回复: 2

78

主题

111

帖子

306

积分

普通会员

Rank: 2

积分
306
发表于 2019-6-19 16:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、SBS防水卷材正确的选型不是多少度,而是Ⅰ型或Ⅱ型,Ⅰ型对应低温柔性为-20℃,Ⅱ型对应低温柔性为-25℃。
2、地下工程要求选用Ⅱ型。依据:GB 50108-2008 《地下工程防水技术规范》
3、屋面防水工程Ⅰ型Ⅱ型都可用。依据:GB 50345-2012《屋面工程技术规范》
回复

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

4

积分

见习会员

Rank: 1

积分
4
发表于 2019-6-19 16:21:21 | 显示全部楼层
根据当地冬季最低气温选择负多少度即可。
回复

使用道具 举报

1

主题

2

帖子

7

积分

见习会员

Rank: 1

积分
7
发表于 2019-6-19 16:22:13 | 显示全部楼层
SBS防水卷材正确的选型不是多少度,而是Ⅰ型或Ⅱ型,Ⅰ型对应低温柔性为-20℃,Ⅱ型对应低温柔性为-25℃。
相关规范:
[ol]
  • 地下工程要求选用Ⅱ型。依据GB 50108-2008 《地下工程防水技术规范》。
  • 屋面防水工程Ⅰ型Ⅱ型都可用。依据GB 50345-2012《屋面工程技术规范》。
    [/ol]参考资料
    百度文库:https://wenku.baidu.com/view/382ba114cc7931b765ce1552.html