已经浇下去了,就等混凝土硬了,模板拆了再说吧。
如不严重,可以清除这部分的已经硬化的混凝土后,用高一级的细石混凝土灌注回去。
如严重的话,可全部凿去一片墙,重新浇筑混凝土。
将上述的意见,写得修补方案,报监理工程师,修补方案要得到监理工程师的认可,方如实施修补的。
(以上如不能解决您的问题,不妨请将照片发上来,再分析如何。)
回复

使用道具 举报

1

主题

6

帖子

15

积分

见习会员

Rank: 1

积分
15
发表于 2019-6-19 17:22:17 | 显示全部楼层
1、如果是内墙的话,已经浇下去了,就等混凝土硬了,模板拆了再处理吧,写个专项修补方案报监理审批通过处理吧。
2、如果是外墙的话,因外墙有防水要求的,砼已经浇下去了,怎么办?拆模是不现实了,工作量太大且影响其它部位好的砼。所以不可行的。只有用细石混凝土浇下去,多震捣吧,表面泛浆就行了,接着继续浇捣砼完成。
3、拆模后看一下此部位的质量,如不太好,凿除浮动石子后修补一下,以后做防水时要多加一层防水层。
回复

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

4

积分

见习会员

Rank: 1

积分
4
发表于 2019-6-19 17:23:16 | 显示全部楼层
先把梁和板回顶了,在把离析分层段拆除,重新支模,支成喇叭口,待砼达到强度后,把喇叭口剔凿掉,及时养护。
回复

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

4

积分

见习会员

Rank: 1

积分
4
发表于 2019-6-19 17:23:51 | 显示全部楼层
我是搞质检的,严重离析的话,建议还是返工吧,别到时候,后面出了问题,验收报告上面出了问题,又喊你去吃国家饭,现在工程质量问题终身制。