防水施工网

搜索

屋面做了卷材。在做保护层的问题

[复制链接]
查看: 835|回复: 2

1

主题

1

帖子

5

积分

见习会员

Rank: 1

积分
5
发表于 2019-6-19 17:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
满做卷材防水后,必须做保护层。正常的保护层有以下几种:1、非上人屋面,可采用带保护砂的柔性防水卷材,不单独做刚性保护层(如水泥砂浆或细石砼、或面砖镶贴等)。2、上人屋面。通常有以下几种做法:一、30mm厚1:2配筋砂浆保护层。不大于6m*6m介格,介格缝20*30mm,柔性沥青(油麻)灌缝;二、50mm厚细石砼刚性保护层,介格缝不大于6m*6m,缝宽20mm,沥青油麻填缝;三、防水层上做1:3水泥砂浆粘贴缸砖。正常采用细石砼保护层做法,单价在35元/㎡左右,包工包料。施工时介格缝尽量间距留置的小一点,4-5米为宜。基层清理干净,素水泥浆刷严,以防起鼓裂纹,影响质量。若有条件建议用缸砖铺设,没事时可以到屋面乘凉,干净又凉爽。单价在60元左右,缸砖不是很好的。50mm厚细石砼楼面,最好增加钢筋网,每平方米增加4-5元,那样更保险不裂纹,看你的房子有没有投资的必要了。30厚砂浆保护层(含钢筋网)单价在25元左右。
回复

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

4

积分

见习会员

Rank: 1

积分
4
发表于 2019-6-19 17:10:52 | 显示全部楼层
50mm厚C20细石砼,内配直径4mm钢丝,间隔200mm双向布置,每6米见方设置分格缝,缝宽100mm,最后用沥青灌缝,这是最好的做法,只是价格贵。
回复

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

4

积分

见习会员

Rank: 1

积分
4
发表于 2019-6-19 17:11:41 | 显示全部楼层
有3-5公分厚就可以了,未必要用石子的,没有钢丝网也可以,有了自然更好,如果有钢丝,那就最好有石子,稍微厚一点7-8公分
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则

联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部 返回列表