防水施工网

搜索

EPS钢丝网架板现浇混凝土外保温系统技术要求有哪些

[复制链接]
查看: 809|回复: 1

4

主题

4

帖子

14

积分

见习会员

Rank: 1

积分
14
发表于 2019-6-19 17:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术要求共9点:
1、EPS单面钢丝网架板每平方米斜插腹丝100根,钢丝均应采用低碳热镀锌钢丝,板两面应预喷刷界面砂浆。加工质量除应符合EPS单面钢丝网架板质量要求外,尚应符合国家现行标准《钢丝网架水泥聚苯乙烯夹芯板》JC623规定。
2、应对EPS钢丝网架板热阻进行检验并符合设计要求。
3、有网现浇系统EPS钢丝网架板厚度、每平米腹丝数量和表面荷载值应符合设计要求。EPS钢丝网架板构造设计和施工安装应考虑现浇混凝土侧压力影响,抹面层厚度应均匀平整且不宜大于25mm(从凹槽底算起),钢丝网应完全包裹于抹面层中。
4、锚栓每平方米应不少于4个,锚固深度不得小于50mm。
5、在每层层间宜留水平分隔缝,分隔缝宽度为15-20mm。分隔缝处的钢丝网和EPS板应断开,抹灰前嵌入塑料分隔条或泡沫塑料棒,外表用建筑密封膏嵌缝。垂直分隔缝宜按墙面面积设置,在板式建筑中不宜大于30㎡,在塔式建筑中可视具体情况而定,宜留在银角部位。
6、EPS钢丝网架板两面及钢丝网架上均应预先喷刷界面砂浆。
7、宜采用钢制大模板施工,并应采取可靠措施保证EPS钢丝网架板和辅助固定件安装位置准确。
8、EPS钢丝网架板接缝处应附加钢丝网片,阳角及门窗洞口等处均应附加钢丝角网。附加网片应与原钢丝网架绑扎牢固。
9、混凝土一次浇筑高度不宜大于1m,混凝土需振捣密实均匀,墙面及接茬处应光滑、平整。
回复

使用道具 举报

0

主题

98

帖子

202

积分

普通会员

Rank: 2

积分
202
发表于 2019-6-19 17:10:42 | 显示全部楼层
施工要点
1)EPS单面钢丝网架板每平方米斜插腹丝不得超过200根,斜插腹丝应为镀锌钢丝,板两面应预喷刷界面砂浆。加工质量除应符合JG144-2004《外墙外保温工程技术规程》规定外,尚应符合现行行业标准《钢丝网架水泥聚苯乙烯夹心板》JG 623有关规定。
2)有网现浇系统EPS钢丝网架板厚度、每平方米腹丝数量和表面荷载值应通过试验确定。EPS钢丝网架板构造设计和施工安装应考虑现浇混凝土侧压力影晌,抹面层厚度应均匀,钢丝网应完全包妞于抹面层中。
3)Φ6钢筋每平方米宜设4根,锚固深度不得小于l00mm。
4) 在每层层间官留水平杭烈分隔终.尾间樱混析外钢丝网应断开,抹灰时嵌人层间塑料分隔条或泡沫塑料棒,外表用建筑密封膏嵌缝。垂直抗裂分隔缝宜按墙面面积设置,在板式建筑中不宜大于30平方米,在塔式建筑中可视具体情况而定,宜留在阴角部位。
5) 应采用钢制大模板施工,并应采取可靠措施保证EPS钢丝网架板和辅助固定件安装位置准确。
6) 混凝土一次浇筑高度不宜大于lm,混凝土需振捣密实均匀,墙面及接茬处应光滑、平整。
7)应严格控制抹面层厚度并采取可靠抗裂措施确保抹面层不开裂。
8)外保温工程施工期间以及完工后24L内,基层及环境空气通度不应低于5℃。夏季应避免阳光县晒。在5级以上大风天气和雨天不得施工。(如果对你有帮助,请设置“好评”,谢谢!)