屋面硬质聚氨酯发泡厚度允许有负差吗

[复制链接]
查看: 1217|回复: 2

1

主题

1

帖子

5

积分

见习会员

Rank: 1

积分
5
发表于 2019-6-19 17:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据GB 50404(2007 )《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》中的厚度要求没有具体数值,4.6.2-4和5.6.2-4”硬泡聚氨酯保温层厚度必须符合设计要求”,所以可以按GB 50207(2002)《 屋面工程施工质量验收规范》执行。
第4.2.11条“保温层厚度的允许偏差:松散保温材料和整体现浇保温层为+10%,-5%;板状保温材料为±5%,且不得大于4mm”。
硬质聚氨酯泡沫塑料,简称聚氨酯硬泡,它在聚氨酯制品中的用量仅次于聚氨酯软泡。
聚氨酯硬泡多为闭孔结构,具有绝热效果好、重量轻、比强度大、施工方便等优良特性,同时还具有隔音、防震、电绝缘、耐热、耐寒、耐溶剂等特点,广泛用于冰箱、冰柜的箱体绝热层、冷库、冷藏车等绝热材料,建筑物、储罐及管道保温材料,少量用于非绝热场合,如仿木材、包装材料等。一般而言,较低密度的聚氨酯硬泡主要用作隔热(保温)材料,较高密度的聚氨酯硬泡可用作结构材料(仿木材)。
回复

使用道具 举报

78

主题

111

帖子

306

积分

普通会员

Rank: 2

积分
306
发表于 2019-6-19 17:10:33 | 显示全部楼层
由于GB 50404(2007 )《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》中的厚度要求没有具体数值,4.6.2-4和5.6.2-4”硬泡聚氨酯保温层厚度必须符合设计要求”,所以可以按GB 50207(2002)《 屋面工程施工质量验收规范》执行。第4.2.11条“保温层厚度的允许偏差:松散保温材料和整体现浇保温层为+10%,-5%;板状保温材料为±5%,且不得大于4mm”
回复

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

4

积分

见习会员

Rank: 1

积分
4
发表于 2019-6-19 17:11:03 | 显示全部楼层
小于100MM厚的,允许厚度偏差不大于2MM,大于100MM厚度,允许厚度偏差不超过2%