地下防水混凝土渗漏的原因
1.水文资料失实   原勘测地下水位较低,而实际施工中发现地下水位比勘测水位要高,原降水方案实施受挫,造成降水不利,地下水位高于地下室底板。
2.施工缝的渗漏
(1)施工缝为企口缝时,渗漏水原因分析如下:
①施工缝的接搓处处理不当,形成冷接缝;
②钢筋过密,内外模板狭窄,使得混凝土振捣不密实,形成蜂窝、麻面;
③施工缝设置时间间隔过长,表面没有打毛,凹槽清理不净,施工缝做成直通缝,形成渗漏水通道。
(2)施工缝采用止水钢板时,渗漏水原因分析如下:
①前浇筑混凝土表面未按规定进行凿毛冲洗,存在浮浆、泥垢,浇筑后,新旧混凝土之间形成夹层;
②振捣不够或浇筑过程中产生离析现象;
③混凝土施工高度未达到止水钢板施工缝宽度的1/2,是止水钢板悬空或嵌入混凝土过少,导致止水钢板失去阻水作用。
(3)施工缝埋设遇水膨胀橡胶止水条时,渗漏水原因分析如下:
①粘贴止水条的混凝土表面不平顺,有的甚至把粘贴面凿毛,不平顺的程度超过止水条膨胀能力,形成渗漏水通道;
②遇水膨胀橡胶止水条表面涂覆的缓延膨胀保护层性能不够稳定;
③止水条安装后过早遇到水,在浇筑混凝土前已完成膨胀,致使在混凝土收缩时,止水条已无膨胀能力,导致该出漏水。
3.变形缝的渗漏
(1)水平段止水带表面与混凝土结合不严,留有气泡或缝隙,水沿接触界面缝隙绕流而过,形成渗漏水。
(2)止水带埋设位置严重偏移,止水带变形,离开缝的位置,当结构混凝土收缩时,止水带变形能力差的实心带翼受拉撕裂,失去防水功能。
(3)在交叉部位,止水带的接头没有接好。
(4)浇筑混凝土时,振捣不够,在止水带附近形成蜂窝、孔洞。
(5)止水带表面被其他材料污染,如模板脱模剂等,使止水带和胡泥土之间的粘结不牢产生空隙,破坏了它的密封作用。
(6)止水带在搬运和混凝土浇筑过程中,遭到破坏,而又没有及时更换或修补,失去了止水带本身的防水功能。
4.裂缝渗漏
结构混凝土产生裂缝的原因较为复杂。主要有:大体积混凝土水化热引起的裂缝、混凝土干缩引起的裂缝、混凝土塑性塌落度引起的裂缝、塑性收缩裂缝、骨料反应引起的裂缝、坏境温度变化引起的裂缝,荷载作用引起的裂缝等。其中混凝土干缩及降温收缩为产生裂缝的主要原因。
此外,还与混凝土配合比不合理、原材料质量不佳、混凝土浇筑施工管理不当等因素有关。
这些裂缝直接影响到防水混凝土的抗渗性。
5.混凝土自身缺陷部位渗漏
(1)浇筑的混凝土抗渗等级较低
(2)防水结构底板及外墙钢筋较密,造成抗渗混凝土振捣不密实,出现漏筋、蜂窝、麻面、狗洞,给防水结构渗漏水带来了严重的隐患,致使抗渗混凝土不抗渗,影响了结构自防水的防水质量。
6.穿墙管件部位渗漏
(1)穿墙管件表面未除锈或除锈不够,使预埋管件不能与混凝土严密粘结,与混凝土接触面存在缝隙,使得水沿着管件的一端渗向另一端。
(2)穿墙管件密集处混凝土浇筑困难,振捣不密实。
(3)穿墙管件在防水结构中应加焊止水环,如该处振捣不密实或止水环焊穿,也会导致漏水。
(4)在施工和使用中,穿墙管件振动,与混凝土间产生缝隙而导致渗漏水。
7.其他渗漏原因