防水施工网

搜索

防水卷材施工方法冷粘法是怎么施工的?

[复制链接]
查看: 1121|回复: 2

3

主题

3

帖子

13

积分

见习会员

Rank: 1

积分
13
发表于 2019-6-19 15:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
施工方法:
1、清理基层。剔除基层上的隆起异物,清除基层上的杂物,清扫干净尘土。
2、喷涂基层处理剂。
高聚物改性沥青防水卷材的基层处理剂可选用氯丁沥青胶乳、橡胶改性沥青溶液、沥青溶液等,将基层处理剂搅拌均匀,先将节点部位涂刷一遍,然后进行大面积涂刷,涂刷应均匀,不得过厚、过薄,一般涂刷后4h左右,方可进行下道工序的施工。
3、节点的附加增强处理。
在构造节点部位及周边扩大200mm范围内,均匀涂刷一层厚度不小于1mm的弹性沥青胶粘剂,随即粘贴一层聚酯纤维无纺布,并在布上涂一层厚1mm的胶粘剂,构成无接缝的增强层。
4、定位、弹线。按卷材排布配置,弹出定位和基准线。
5、涂刷基层胶粘剂。
基层胶粘剂可用胶皮刮板涂刷,涂刷在基层上的胶粘剂要求厚薄均匀,不漏底,不堆积,厚度约0.5mm。空铺法、条粘法、点粘法应在屋面周边800mm宽的部位满涂刷胶粘剂,进行满粘贴。点粘和条粘还应按规定的位置和面积涂刷胶粘剂,保证达到点粘和条粘的质量要求。
6、粘贴防水卷材。
要根据各种胶粘剂的性能和施工环境要求的不同,安排粘贴的时间和控制两次涂刷的间隔时间。粘贴时,要推赶、滚压、排气、粘牢一气呵成。
一人在后均匀用力推赶铺贴卷材,并注意排除卷材下面的空气,防止温度升高气体膨胀而使卷材起鼓。
一人手持压辊,滚压卷材面,使之与基层更好地粘结,溢出的胶粘剂随即刮平。整个卷材的铺贴应平整顺直,不得扭曲、皱褶等。
卷材与立面的粘贴,应从下面均匀用力往上推赶,使之粘结牢固。当气温较低时,可考虑用热熔法施工。
7、卷材接缝粘结。卷材接缝处应满涂胶粘剂(与基层胶粘剂同一品种),经过合适的间隔后,进行接缝处卷材粘结,并用压辊压实,溢出的胶粘剂随即刮平。
搭接缝粘结质量的关键是搭接宽度和粘结力。为保证搭接尺寸,一般在已铺卷材上量好搭接宽度,弹出粉线作为标准。为了保证粘结更可靠,卷材与卷材搭接缝也可用热熔法粘结。
8、卷材接缝密封。为提高防水层的密封抗渗性能,接缝口应用密封材料封严,宽度不小于10mm。
9、蓄水试验。防水层完工后,按卷材热玛帝脂粘结施工的要求做蓄水试验。
10、保护层施工。屋面经蓄水试验合格后,放水待面层干燥,立即进行保护施工,以避免防水层受损。做法同热法铺贴高聚物改性沥青防水卷材。
冷粘法施工:是指在常温下采用胶粘剂等材料进行卷材与基层、卷材与卷材间粘结的施工方法。



扩展资料:
冷粘法铺贴应符合:
1、胶粘剂涂刷应均匀,不露底,不堆积。卷材空铺、点粘、条粘时,应按规定的位置及面积涂刷胶粘剂。
2、根据胶粘剂的性能,应控制胶粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间。
3、铺贴卷材时应该排除卷材下面的空气,并辊压粘贴牢固。
4、铺贴卷材时应平整顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲、皱折。搭接部位的接缝应满涂胶粘剂,辊压粘贴牢固。
5、搭接缝口应用材料相容的密封材料封严。
施工准备:
1、技术准备:
冷粘法铺贴改性沥青卷材施工前,应根据现场和工程的实际情况编制切实可行的施工方案,选择防水专业施工队伍,向操作人员进行技术交底和相关培训,操作人员要持证上岗。
2、施工机具准备:
要准备汽油喷灯(3L),以便气温较低时,加热搭接缝处的卷材及用于立面卷材的铺贴。所有机具应处于良好的工作状态。
3、材料准备:
进场卷材应经现场复验,其外观质量和技术性能必须合格。基层处理剂、胶粘剂等必须与卷材的材料性能相容,并应经现场抽验合格。常用的胶粘剂为改性沥青胶粘剂、橡胶沥青玛帝脂等,而基层处理剂可为相应胶粘剂的稀释液。
4、作业条件:
无雨、雪天气,气温在O℃以上,5级风(不含5级风)以下。基层应干燥、平整、洁净。
参考资料来源:百度百科--冷粘法
回复

使用道具 举报

0

主题

3

帖子

10

积分

见习会员

Rank: 1

积分
10
发表于 2019-6-19 15:46:20 | 显示全部楼层
防水卷材冷粘法施工要点:
1、基层检查、清扫。冷粘法铺贴时,要求基层必须干净、干燥,含水率符合设计要求,否则易造成粘贴不牢和起鼓。因此进行施工前,应将基层表面的突出物等铲除,并将尘土杂物等彻底清除干净。
2、涂刷基层处理剂。为增强卷材与基层的粘结,应在基层上涂刷基层处理剂(一般刷2道冷底子油),涂刷时要均匀一致,切勿反复涂刷。
3、节点密封处理。待基层处理剂干燥后,可先对排水口、管子根部等容易发生渗漏的薄弱部位,在半径200mm范围内,均匀涂刷一层胶粘剂,涂刷厚度以1mm左右为宜。涂胶后随即粘贴一层聚酯纤维无纺布,并在无纺布上再涂刷1道1mm厚左右的胶粘剂。干燥后即可形成一层密封层。
4、铺贴卷材防水层。冷粘法施工的搭接缝是薄弱部位,为确保接缝防水质量,每幅卷材铺贴时均必须弹标准线,即铺贴第1幅卷材前,在基层上弹好标准线,沿线铺贴,继续铺贴时,在已铺好的卷材上量取要求的搭接宽度再弹好线,作为继续铺贴卷材的标准线。铺贴时要求胶粘剂或沥青胶涂刷均匀、不露底、不堆积,并需待溶剂部分发挥后才可辊压排气。搭接缝粘合后缝口溢出胶粘剂,应随即刮平封口。在低温时,宜采用热风加热措施。
5、保护层施工。为了屏蔽或反射太阳的辐射,延长卷材防水层使用寿命,在防水层铺设完毕并检查合格后,应在卷材防水层的表面上涂刷胶粘剂,边铺撒膨胀硅石粉保护层,或均匀涂刷银色或绿色涂料做保护层。
回复

使用道具 举报

0

主题

4

帖子

12

积分

见习会员

Rank: 1

积分
12
发表于 2019-6-19 15:47:19 | 显示全部楼层
首先要做的是清理基层表面,可潮湿,不可有明水,再次要配制水泥素浆,比例按要求配制,第三则是把水泥素浆涂刮在基层,且把卷材铺贴在上面并排气压实,最后是处理接缝的问题,按要求搭接边即可,以上由禹翔防水建议,望能帮到你!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则

联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部 返回列表