防水施工网

搜索

屋面防水上翻高度标准是多少

[复制链接]
查看: 1071|回复: 3

2

主题

2

帖子

8

积分

见习会员

Rank: 1

积分
8
发表于 2019-6-19 15:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
屋面防水层在高低跨和女儿墙根部向上翻起防止雨水进入的构造叫“泛水”,泛水高度从屋面完成面计算,不小于250mm。卷材收头也可以翻至女儿墙顶平面或女儿墙挑口滴水下面。
回复

使用道具 举报

0

主题

3

帖子

8

积分

见习会员

Rank: 1

积分
8
发表于 2019-6-19 15:46:25 | 显示全部楼层
根据《屋面工程技术规范》GB 50345-2012要求:
第4.11.14条, 女儿墙的防水构造应符合下列规定:
1 .女儿墙压顶可采用混凝土或金属制品。压顶向内排水坡度不应小于5%,压顶内侧下端应作滴水处理;
2 .女儿墙泛水处的防水层下应增设附加层,附加层在平面和立面的宽度均不应小于250mm;
回复

使用道具 举报

0

主题

3

帖子

8

积分

见习会员

Rank: 1

积分
8
发表于 2019-6-19 15:46:55 | 显示全部楼层
不低于250mm。



屋面防水的注意事项:
1、屋面工程设计不仅要考虑建筑造型的新颖、美观,而且要考虑建筑的使用功能、造价、环境、能耗、施工条件等因素,经技术经济分析选择屋面形式、构造和材料。
2、屋面防水等级应根据建筑物的类别、重要程度、使用功能要求确定。不同防水等级的屋面均不得发生渗漏。本规范规定Ⅰ级防水屋面应采用两道防水设防,Ⅱ级防水屋面应采用一道防水设防。
3、国内目前屋面工程中,有的设计深度严重不足,设计者可以不进行认真的选材和任意套用通用节点详图,使得施工方可以任意采用建筑材料,操作也可以随便,监理方认可或不认可均无依据。因此,设计时必须考虑使用功能、环境条件、材料选择、施工技术、综合性价比等因素,对屋面防水、保温构造认真进行处理,重要部位要有大样图。以便施工单位“照图施工”,监理单位“按图检查”,从而避免屋面工程在施工中的随意性。
4、屋面排水系统设计是建筑设计图纸的主要内容,由于近年来屋面形式多样化,常常限制了水落管的合理设置。所以,在建筑初步设计阶段,就应明确屋面排水系统包括排水分区、水落口的分布及排水坡度的设计。施工图设计应明确分水脊线、排水坡起线,排水途径应通畅便捷,水落口应负荷均匀,同时应明确找坡方式和选用的找坡材料。
5、屋面工程使用的材料必须符合国家现行有关标准的规定,严禁使用国家明令禁止使用及淘汰的材料。合理选择屋面工程使用的防水和保温材料,设计文件中应详细注明防水、保温材料的品种、规格、性能等。鉴于目前市场上有许多假冒伪劣材料,很难保证达到国家制定的技术指标,如果设计时不严加控制,就容易被伪劣材料混充,所以在设计时应注明所用材料的技术指标,以便于施工时检测。
回复

使用道具 举报

0

主题

3

帖子

8

积分

见习会员

Rank: 1

积分
8
发表于 2019-6-19 15:47:54 | 显示全部楼层
看预算咯,30公分也可以,整面全包也可以。翻多少高度不重要,重要的是跟墙面的接口一定要做好,否则雨水还是可以从缝隙里面往里流。