防水施工网

搜索

SBS防水卷材如何施工

[复制链接]
查看: 1183|回复: 4

33

主题

39

帖子

115

积分

普通会员

Rank: 2

积分
115
发表于 2019-6-19 15:45:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于SBS防水卷材的施工问题,一定要注意选择合适的施工方法,防水卷材在防水材料中使用是最频繁的,它可以防止水的渗漏,尤其是SBS防水卷材。SBS防水卷材不仅防水效果好,还具有很好的抗老化性,使用年限非常之久。那么SBS防水卷材怎么施工比较好?作为一家生产sbs防水卷材的生产商,为大家介绍一下几点要点:
一、热熔施工
将涂刷基层处理好, 卷材放好,使用液化气或者是汽油喷灯,等到表面沥青融化一层之后,一边烘烤一边往前慢慢滚动,并且压实。
二、冷粘施工
涂抹石油系列和基层处理剂一层,干燥之后,可以涂刷上胶粘剂,并且开始铺贴,从横地方流出十厘米的搭接缝,在使用胶粘剂粘平就可以了。
施工注意事项
SBS防水卷材搭接基本是10厘米,双层防水卷材要按照规定把缝错开。卷材的厚度小于3毫米或者是覆面材料カ铝膜的情况下,不透宜使用热熔方法。
以上就是关于SBS防水卷材怎么施工比较好的相关介绍,了解更多可咨询我方店铺SBS防水卷材。希望能对大家有帮助!
回复

使用道具 举报

0

主题

98

帖子

202

积分

普通会员

Rank: 2

积分
202
发表于 2019-6-19 15:46:07 | 显示全部楼层
SBS改性沥青防水卷材以它优越的性能被广泛使用,与其它材料不同的是,它可以直接铺设在屋顶表面,而且操作非常简单,但就是因为它的特殊性,大家在施工时要特别的注意。
SBS防水卷材的优势
1、结合聚酯纤维和SBS改性沥青具有良好的耐水、耐磨抗撕裂,耐腐蚀性和耐候性;
2、针对不同的环境具有良好的抗拉强度和延伸率;
3、适应性强的基质收缩、变形和裂纹;
4、低温性能好,尤其是在寒冷地区;
5、一年四季都可使用热熔法。
一、操作工艺顺序:
清理基层——涂刷基层处理剂——铺贴卷材附加层(细部处理)——热熔铺贴大面防水卷材——热熔封边——蓄水试验——保护层施工——质量验收。
二、目的和范围
该方法的目的是描述施工中SBS防水卷材适用的措施和方法,按照图纸和工程规范进行工作。
三、sbs防水卷材施工流程
1、底漆工作准备与应用
为了获得光滑的表面,将除去表面上的任何起伏或突起,表面必须彻底清洁,无灰尘,污垢松动的物质或油脂。
将50x50mm尺寸的水泥砂(1:3)混合物涂抹在墙壁或颈柱以及任何其他交叉点的角落处,如果屋顶表面有裂缝清理干净后使用水泥桨进行填充。
2、SBS防水卷材的铺设
1) 在铺设前用天骄厂家推荐的基材处理剂需均匀涂刷需要铺设的所有屋面;
2) 将准备好的改性沥青防水卷材铺设在屋顶的表面,具体的尺寸根据实际的应用要求;
3) 防水膜安装应采用气缸式丙烷烤灯,剪裁应使用专业的切割工具。
4) 一切准备完成后将卷材放置在正确的位置,然后将其重新卷好,注意不要改变铺设方向。
5) 点燃烤灯后对防水卷材与屋面的交接处进行高温处理,边加热边滚动卷材,使用滚轮对卷材进行碾压,确保防水卷材与屋面完全粘合。
6) 重复操作直到卷材的整个长度牢固地粘合到表面上,铺设完成后使用烤灯及剪裁工具对防水卷材进行热熔封边,确保没有开缝的地方。
7) 最后将使用烤灯卷材末端固定在侧墙上,要确保防水卷材不会受到任何损坏,同时也可以借助其他零件对卷材末端进行加固。
8) 暴露在地面以外的卷材区域应用适当的防水板进行保护。
9) 施工完成后须经过24小时才能进行检测。
3、安全防护
1)所有产品均符合项目安全规划和市政规定的安全规程和指示。
2)所有施工人员必须佩戴的基本个人防护装备。
3)在夜间工作时提供照明。
回复

使用道具 举报

0

主题

109

帖子

224

积分

普通会员

Rank: 2

积分
224
发表于 2019-6-19 15:46:47 | 显示全部楼层
分两种:一、热熔法1.全熔:在铺贴位置清洗干净后刷上底油,接着在卷材底部全部热熔,滚动粘贴。2.点熔:热熔卷材的部分底面,使卷材与基层局部粘结即可。二、冷粘法冷粘法:采用点粘或条粘的方法用“胶粘剂”粘贴卷材,但搭接位置(卷材收口部位)要用热熔法处理。
回复

使用道具 举报

0

主题

106

帖子

218

积分

普通会员

Rank: 2

积分
218
发表于 2019-6-19 15:47:25 | 显示全部楼层
1、热熔法热熔法是以专用的热熔机具或喷灯烘烤卷材底面与基层,当烘烤到卷材的底面涂油有光泽并发黑时卷材涂油已近熔化,此时将卷材向前滚动便可与基层粘结,热熔卷材厚度应。  注:热熔法施工气温不宜低于-10℃。  全熔:卷材底部全部热熔,一般用于卷材之间的粘结,特殊情况下也用于基层的粘结。  点熔:部分热熔卷材底面,使卷材与基层局部粘结。点熔一般用于卷材和基层的铺设,这种施工方法可以补偿基层变形对防水层的影响。熔接面积应根据工程的具体情况如屋面坡度及高度等确定粘结面积。热熔法,应注意调节火焰大小和速度,熔化面不能流淌或烤透,并用压辊压实。 2、冷粘法   冷粘法是以橡胶改性沥青冷胶粘剂(本公司生产)粘贴卷材的一种施工方法。这种方法主要用于单层防水构造及叠层防水构造的下层,在通常情况下,采用点粘或条粘的方法。卷材厚度为时,必须使用冷粘法。使用冷粘剂时应涂刷均匀,控制好冷粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间,应用热熔法处理搭接部位和卷材收头部位。
回复

使用道具 举报

0

主题

115

帖子

234

积分

普通会员

Rank: 2

积分
234
发表于 2019-6-19 15:48:17 | 显示全部楼层
SBS 改性沥青防水卷材的施工方法有两种。
   1)热溶铺贴法
   (1)采用热溶铺贴法可以降低防水层的工程造价,既省粘合剂用量亦可避免防水层空鼓现象产生;
   (2)基层处理为水泥砂浆找平层,要求坚实、平整、光泽、无起鼓现象。基层必须干燥。含水率要求在9%以下;
   (3)在干燥的基层上涂刷 SBS 改性沥青防水卷材冷底油,要求涂刷均匀一次涂好,干燥6h(根据气温而定,以不粘脚为好);
   (4)先把卷材按位置摆正,点燃喷灯(喷灯距卷材0.3 m 左右),用喷灯加热卷材和基层,待卷材表面溶化后随即向前滚铺,加热要均匀,滚压时不要卷入空气和异物,要求压实、压平。在卷材还未冷却前,用抹子把边封好,再用喷灯均匀细致地把缝封好,特别注意边缘和复杂部位,以防翘边;
   (5)双边做法施工工艺和单层做法的施工工艺基本相同,铺贴第二层应与第一层卷材按缝错开0.3 m左右(一般建筑做单层即可);
   (6)安全防护:热溶施工要加强汽油的保管和喷灯的管理养护,预防火灾和工伤事故的发生。
   2)冷粘法
   (1)基层处理和涂刷基层处理剂与热溶铺法相同;
   (2)涂刷基层粘合剂:有 SBS 粘合剂橡胶沥青粘合剂、氯丁胶粘合剂,任选一种。要求涂刮均匀一致,每平方单层用量0.5~0.7 kg ;
   (3)铺粘防水卷材工艺:先将卷材按位放正后留出10 cm 宽的搭茬,前面滚铺,后面滚压,要求铺粘密实、平整,注意不要卷入空气和异物,无皱折,无起鼓,接缝处应满涂粘合剂,干燥20 min 再用力压滚,使其粘贴结实牢固。
   (4)表面处理:卷材贴完后若需要砂粒保护,可再涂一层橡胶沥青涂料,并撒砂粒或云母即可,在施工时(只需3人)每人一灯各自完成自己的工序。
回复