防水施工网

搜索

卷材防水附加层的宽度规范有无规定?

[复制链接]
查看: 984|回复: 3

2

主题

2

帖子

8

积分

见习会员

Rank: 1

积分
8
发表于 2019-6-19 15:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2012中4.3.5条的规定:
4.3.5 基层阴阳角应做成圆弧或45°坡角,其尺寸应根据卷材品种确定;在转角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位应铺贴卷材加强层,加强层宽度不应小于500mm。
而《屋面工程质量验收规范》GB50208-2012中对卷材防水附加层的宽度没有明确规定。所以在进行卷材防水层施工是,对于附加层宽度按照图纸设计要求做,如果图纸设计没有规定,则可以按照《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2012中4.3.5条的规定执行。
回复

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

4

积分

见习会员

Rank: 1

积分
4
发表于 2019-6-19 15:45:49 | 显示全部楼层
阴阳角处理一般是500mm,女儿墙立面上翻250,平面无明确说明
回复

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

4

积分

见习会员

Rank: 1

积分
4
发表于 2019-6-19 15:46:34 | 显示全部楼层
一般不作规定,看使用部位,如只是压缝,可能在300mm左右,如是阴阳角,则一般不少于500mm.原则是粘结密封面每边不少于150mm。
回复

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

4

积分

见习会员

Rank: 1

积分
4
发表于 2019-6-19 15:47:28 | 显示全部楼层
不小于500mm
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则

联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部 返回列表